土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 排烟口的联动问题

排烟口的联动问题

发布于:2009-08-25 23:03:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个29层住宅楼,前室设置了竖井机械排烟,排烟风机设置在屋面.根据规范要求,可以不设置自动报警(但肯定有消火栓报警系统).那么如果这楼着火了,如何实现机械排烟的自动启动呢?
本人的看法就是:消火栓报警系统将信送至消防控制中心,消防控制中心根据根据这个信号启动排烟口,联动排烟风机.
但有同事认为,应该在前室设置烟感,由烟感信号直接启动排烟口,联动排烟风机.究竟哪个想法更为合理?
希望有熟悉这个的兄弟姐妹帮忙解答.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    JGJ16-2008 是行业规范,与国标是有区别的
    2009-09-22 12:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 板凳
    3#这个是对的。
    还有,我咨询了厂家,他们认为也可以做到。只要每个消火栓按钮有个输入地址码。可以实现利用消火栓按钮联动排烟口。
    …………一个题外话:我发现消防局根本不看咱们电气这个规范。因为咨询他们时,他们是根据高规解答的。是不是我碰到的正好不知道,还是什么回事,我就不知道了。
    2009-09-21 21:55:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:接地母线是否一定要和桩内钢筋连接?

求教:手头上的一个工程,土建方将桩打的很深,桩在土建垫层内部,是否需要将桩劈开引出桩内钢筋与接地母线相连接?

回帖成功

经验值 +10