土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 医药工业洁净厂房设计规范的万级区域的参数要求,小弟有个疑问

医药工业洁净厂房设计规范的万级区域的参数要求,小弟有个疑问

发布于:2009-08-26 14:50:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
医药工业洁净厂房设计规范的万级区域的参数要求:t=20-24,相对湿度45-60%
我个人认为:按照规范的参数要求,应该选取t=22±2度,相对湿度50±10%为室内空气基本计算参数,那么在7-12度冷水的情况下,表冷器后面的空气参数为14度 95%,不考虑室内湿负荷,那样在t=22度时,相对湿度为57.6%,能保证湿度不超过60%吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jichunkoo
    jichunkoo 沙发
    按照经验来说,7-12度循环水,最低可以把空气处理到11.8度。听说是极限了
    2009-08-30 22:42:30

    回复 举报
    赞同0
  • zzq70s
    zzq70s 板凳
    加大盘管排数的话 表后参数能达到多少呢?
    2009-08-27 09:38:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多