土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于风淋室的风速问题

关于风淋室的风速问题

发布于:2009-08-26 02:26:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我公司的风淋室风速较低,也就4米/秒左右,给使用方反馈,其不听,
请大家帮忙,有没有相应的规范,关于洁净厂房入口风淋室的风速!
帮忙了!!!
:time: :time: :time: :time: :time: :call: :call: :call: :call: :call: :call:

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hzmy555
    hzmy555 沙发
    风淋室风速标准,按相关规范,规定是要>18M/S,但是现在大部分厂家都是达得到,最好是能做到25M/S以上,能达到最佳效果;
    风淋室风速主要跟风淋室内部配置有关,包括:风机,过滤网等等,有些风淋室刚买来,风速能达到要求,但是过两个月,可能就明显变小,有可能就是风机不行或者高效过滤网阻力过大,所以也要考查好这方面的因素!
    附风力等级表:
    风级符号 名称 风速(米/秒) 陆地物象 海面波浪 浪高(米)
    0 无风 0.0-0.2 烟直上 平静 0.0
    1 软风 0.3-1.5 烟示风向 微波峰无飞沫 0.1
    2 轻风 1.6-3.3 感觉有风 小波峰未破碎 0.2
    3 微风 3.4-5.4 旌旗展开 小波峰顶破裂 0.6
    4 和风 5.5-7.9 吹起尘土 小浪白沫波峰 1.0
    5 劲风 8.0-10.7 小树摇摆 中浪折沫峰群 2.0
    6 强风 10.8-13.8 电线有声 大浪到个飞沫 3.0
    7 疾风 13.9-17.1 步行困难 破峰白沫成条 4.0
    8 大风 17.2-20.7 折毁树枝 浪长高有浪花 5.5
    9 烈风 20.8-24.4 小损房屋 浪峰倒卷 7.0
    10 狂风 24.5-28.4 拔起树木 海浪翻滚咆哮 9.0
    11 暴风 28.5-32.6 损毁普遍 波峰全呈飞沫 11.5
    12 飓风 32.7- 摧毁巨大 海浪滔天 14.0
    **注:本表所列风速是指平地上离地10米处的风速值!

    更加详细的资料请参考: http://www.klcfilter.com/new_view.asp?id=739451

    希望对楼主有帮助哦!
    2011-09-04 00:46:04

    回复 举报
    赞同0
  • szssjh
    szssjh 板凳
    原因可能如下:1、风机反转
    2、价格便宜产生的问题。
    我们这边有人专门为应付QS做的风淋室,电机是用220V的130电机,高效过滤器没有的,用的过滤器是纸框的初效,价格便宜呀,一台单人风淋只有二仟多,只能如此了!
    原有的账号不能用了,郁闷中,有没有人帮我一下!我用了好多年了!是SWRSZ
    2009-08-27 20:57:27

    回复 举报
    赞同0