我们现在做冷库的时候,选配机组的蒸发温度几乎都是比库温低10度,一直也想不明白温差能做到多少度呢?比如5度或者更低能做到吗,在增加蒸发器面积的前提下。一般都是怎么取呢?谢谢各位大侠指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dyhui_333
沙发
一般菌类的栽培是根据生长的不同阶段设置不同的温度,刚开始温度是设最高的,你可以根据客户提供的要求来设计,不同的菌包温度设置都有区别的。不过最低一般不会低于5度。
2009-09-25 09:34:25
赞同0
-
h454907308
板凳
曾经做过一个栽培金针茹的库 他分几个温度 22~26 6~10 还有一个不要求温度只做了库体 他自己买的空调装的
2009-09-03 15:10:03
赞同0
加载更多回复 举报
还有一点 那个22~26度的库冷负荷要设计大点 那库房温度回升好快 那些培养基发热有点大
还有一点 最好设计成盐水系统 机组在甲方能承受的情况下 用到最大
回复 举报