一个3层办公楼,框架,柱网6x8米,地质报告显示第一层为杂填土,1米层厚。第二层,淤泥质粘土,19米厚,承载力特征值60kpa.甲方要求设计独立基础,合适吗?我设计的是预应力管桩,甲方嫌贵。若按甲方要求设计,我害怕沉降不均匀就麻烦了。做独立基础,怎么处理比较保险?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句只要自己的有道理就坚持。
放大100-200正常。
回复 举报
2,如果出现了问题,确实是设计的问题,当然谁画的图谁要负绝大部分责任了,这是逃不了的.
3,自己好好算算,自己的设计是否属于盲目放大.同时多征求你们单位老同志的意见.如果觉得自己的放大确实有必要,就应该跟他们据理力争,至少要多跟他们沟通沟通,把自己的想法完整的表达给他们.如果确实属于过于保守,个人觉得,他们的建议或许可以考虑一下.