土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 这个基础能否这样处理?

这个基础能否这样处理?

发布于:2005-06-03 21:57:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一个3层办公楼,框架,柱网6x8米,地质报告显示第一层为杂填土,1米层厚。第二层,淤泥质粘土,19米厚,承载力特征值60kpa.甲方要求设计独立基础,合适吗?我设计的是预应力管桩,甲方嫌贵。若按甲方要求设计,我害怕沉降不均匀就麻烦了。做独立基础,怎么处理比较保险?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hjw965
    hjw965 沙发

    不知地基的液性指数多大,如果处于流塑状态的话用生石灰粉(CaO)效果很好啊
    2005-06-05 21:39:05

    回复 举报
    赞同0
  • superstar2202
    superstar2202 板凳
    3层,地基承载力特征值60kpa.应该可以做独立基础的。可以用粉喷桩处理一下地基,关于粉喷桩的计算和构造,本论坛就有不少资料,你可以参考一下,会比预应力管桩便宜的。
    2005-06-04 19:42:04