地基基础
12.08 万条内容 · 642 人订阅
阅读下一篇
我们这儿有一框架柱下带地梁的筏板基础工程。施工方把地梁钢筋放于筏板钢筋之下,已绑好钢筋。柱下地梁的下保护层厚度只有25mm。我们设计和监理都认为不妥,监理方让施工方另绑钢筋。施工方让我们给出个方案。我让施工方加大地梁下保护层厚度到40,筏板到60,同时加大筏板厚度15mm。虽然增加了造价,可施工方愿意承担。高手们有其他好建议吗?请赐教〉