土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10kV事故停电开关未跳闸的情况如何处理

关于10kV事故停电开关未跳闸的情况如何处理

发布于:2009-08-26 09:06:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况描述:10kV主回路失电时,由于真空断路器和软启动柜控制电源都是DC220V,与主回路没有电气联系,则主回路失电时断路器和软启动柜中的真空接触器并没有跳闸,这就导致当主回路电源恢复时高压电机(球磨机、给水泵)直接得电启动,可能会危及现场人员安全,也有损设备。

电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)2.3.6.8条规定电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。据此是不是就可以让运行人员在发现主回路失电的情况下及时操作分闸按钮将断路器断开?

另外,这种情况是算正常情况还是需要采取措施解决的情况,请有发电厂变电所电气运行经验的同志评判并支招。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • smolllanchong
    smolllanchong 沙发
    支持三楼的看法,我们这里就是这样的。

    建议楼主给高压电机加低电压保护,变压器带的低压侧出线开关我们这里有一部分也带失压脱扣,后期新建的则没带失压脱扣,一般的低压接触器自身也已带失压保护,可不考虑。

    “据此是不是就可以让运行人员在发现主回路失电的情况下及时操作分闸按钮将断路器断开?”------没看懂您的意思:是先断开进线主断路器,还是先断开各高压电机的断路器,如是后者则可行,建议还是尽快给高压电机加低电压保护为好。
    2009-08-27 22:32:27

    回复 举报
    赞同0
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    看LZ说的情况电极应该是一个馈出柜,事故由于主母线断电而发生的。说2点:
    1、先不考虑断路器和接触器是什么原因没有跳闸,
    2、电力运行规程上明确说明,母线断电后事故处理时须分断各分路断路器,防止母线突然来电或分路返送电,LZ的地方显然没有做到。
    2009-08-27 21:13:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急:关于发电厂事故照明电源自投问题请网友支招

情况描述:事故照明电源为直流220V经逆变得到的交流电提供,原事故照明在事故状态(尤其是晚上)下不能自动上电,需人工去合闸供电,考虑加装自投装置是为保证在全厂失电的情况下事故照明能及时启动,确保故障及时处理。现在厂用电只一路10kV进线。解决方案:①事故照明总进线电源开关采用电动塑壳断路器,利用10kV厂用电进线电源开关的一对辅助常闭触点与该塑壳断路器构成电气连锁,10kV进线断路器跳闸则塑壳断路器合闸,事故照明开始供电;②事故照明总进线电源开关采用电动塑壳断路器,在10kVⅠ段母线PT二次侧加装线圈电压AC100V的中间继电器,利用中间继电器的辅助常闭触点与该塑壳断路器构成电气连锁,10kVⅠ段母线失电则塑壳断路器合闸,事故照明开始供电。

回帖成功

经验值 +10