0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2155 人订阅
阅读下一篇
急:关于发电厂事故照明电源自投问题请网友支招情况描述:事故照明电源为直流220V经逆变得到的交流电提供,原事故照明在事故状态(尤其是晚上)下不能自动上电,需人工去合闸供电,考虑加装自投装置是为保证在全厂失电的情况下事故照明能及时启动,确保故障及时处理。现在厂用电只一路10kV进线。解决方案:①事故照明总进线电源开关采用电动塑壳断路器,利用10kV厂用电进线电源开关的一对辅助常闭触点与该塑壳断路器构成电气连锁,10kV进线断路器跳闸则塑壳断路器合闸,事故照明开始供电;②事故照明总进线电源开关采用电动塑壳断路器,在10kVⅠ段母线PT二次侧加装线圈电压AC100V的中间继电器,利用中间继电器的辅助常闭触点与该塑壳断路器构成电气连锁,10kVⅠ段母线失电则塑壳断路器合闸,事故照明开始供电。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句建议楼主给高压电机加低电压保护,变压器带的低压侧出线开关我们这里有一部分也带失压脱扣,后期新建的则没带失压脱扣,一般的低压接触器自身也已带失压保护,可不考虑。
“据此是不是就可以让运行人员在发现主回路失电的情况下及时操作分闸按钮将断路器断开?”------没看懂您的意思:是先断开进线主断路器,还是先断开各高压电机的断路器,如是后者则可行,建议还是尽快给高压电机加低电压保护为好。
回复 举报
1、先不考虑断路器和接触器是什么原因没有跳闸,
2、电力运行规程上明确说明,母线断电后事故处理时须分断各分路断路器,防止母线突然来电或分路返送电,LZ的地方显然没有做到。
回复 举报