急:关于发电厂事故照明电源自投问题请网友支招

发布于:2009-08-26 09:00:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况描述:事故照明电源为直流220V经逆变得到的交流电提供,原事故照明在事故状态(尤其是晚上)下不能自动上电,需人工去合闸供电,考虑加装自投装置是为保证在全厂失电的情况下事故照明能及时启动,确保故障及时处理。现在厂用电只一路10kV进线。
解决方案:①事故照明总进线电源开关采用电动塑壳断路器,利用10kV厂用电进线电源开关的一对辅助常闭触点与该塑壳断路器构成电气连锁,10kV进线断路器跳闸则塑壳断路器合闸,事故照明开始供电;②事故照明总进线电源开关采用电动塑壳断路器,在10kVⅠ段母线PT二次侧加装线圈电压AC100V的中间继电器,利用中间继电器的辅助常闭触点与该塑壳断路器构成电气连锁,10kVⅠ段母线失电则塑壳断路器合闸,事故照明开始供电。

上述方案可行性如何请高手评价一下,并欢迎提出更好的方案,先谢谢了!

另外相关规程有没有规定事故照明电源需要自动切换的,请高手指点!

[ 本帖最后由 liq437957 于 2009-8-26 12:38 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • libin140
    libin140 沙发
    ccc___ 发表于 2009-8-28 07:18 不要把事故照明搞得太严密了,更不要去检测高压有没有电,非常普通地去处理就可以了:1、事故照明是为了照 …
    2014-08-05 10:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • 宛龙九八
    宛龙九八 板凳
    谢谢版主和区管,刚开始没有搞清楚照明的实质,我们已决定从正常照明电源开关后加中间继电器做连锁,再次感谢
    2009-08-28 12:31:28

    回复 举报
    赞同0