土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急!!讨论排烟风管与空调送风管合用的可行性分析

急!!讨论排烟风管与空调送风管合用的可行性分析

发布于:2009-08-25 18:19:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
老板出于成本考虑,想把一酒店KTV层的空调送风管来兼做用消防排烟风管
排烟口和送风口配合的问题(平时排烟口关闭,方散打开,送冷风,遇到火灾时,排烟口打开,这时方散必须关闭,因为排烟口的风速是有要求的,如果方散也呈开启状态,那么每个风口的风速自然降低,尽管表面看起来排烟的口多了,但是实际上排烟的效果衰减了。同时每个方散接口处也必须得设一个280度自熔的防火阀,理论上应该行得通)。

请各位高手说说这样可以不?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    这样做的目的是什么呢?省一趟排烟管?排烟管省了补风管还要加啊!排烟要配补风,这是常识。你为什么不单设排烟管,让送风管兼补风管?再说了,你这样做,所有方散都必须配电磁阀,造价上超不划算。没人这么做不是因为不行,而是因为不好。
    2009-08-28 16:04:28

    回复 举报
    赞同0
  • yushuoqinyi
    yushuoqinyi 板凳
    我来看看 可以考虑70度电控防火阀 两个功能:1 70度 熔断 2 消防控制室电动关闭

    但是感觉送风和排烟不好合并 排风和排烟的合并没问题
    2009-08-26 14:54:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多