土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求空调实际制冷量

求空调实际制冷量

发布于:2009-08-25 09:48:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大虾,请教:
我从中央空调中测得实际冷冻水流量为11.4L/MIN,,其换热温差为6.1℃,我们工程师算得的制冷量为20KW,据公式L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]怎么也不对啊,请详细说明,谢谢.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    没有那么小排量的冷冻水泵吧,看看是不是弄错了
    2012-08-18 21:13:18

    回复 举报
    赞同0
  • sunheng320
    sunheng320 板凳
    Q=c·G·Δt
    Q:制冷量,kw
    c:水的比热,取4.187 kJ/(kg·ºC)
    G:冷冻水的质量流量,kg/s
    Δt :冷冻水进出口温差,ºC
    按照楼主所说“换热温差”就是“冷冻水进出口温差”的话,并且流量 11.4 L/s=0.19 kg/s,代入公式,
    得 Q=4.187x0.19x6.1=4.85 kw 。
    换句话说,如果冷冻水流量是 11.4 L/min,要制出20 kw 的冷量,那么进出口温差就要 25 摄氏度,显然这不可能。
    2009-09-10 13:46:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新型中央空调风管用保温材料——KPS羊毛吸声绝热毡

江苏科博世羊毛建材科技有限公司(www.jskps.com)成立于2001年,坐落于无锡国家高新技术开发区,是目前国内唯一以纯天然纤维为主要原材料制造吸声绝热产品的高新技术企业。同传统的岩棉、玻璃棉等吸声绝热材料相比,科博世产品不会释放甲醛和其它有毒有害气体,具有很好的环保性,同时科博世产品在施工和长期的应用中不会引起皮肤搔痒和过敏,具有很好的人体舒适性,其羊毛吸声绝热板材产品更是集吸声、绝热、环保和装饰性能于一身。

回帖成功

经验值 +10