土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求空调实际制冷量

求空调实际制冷量

发布于:2009-08-25 09:48:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大虾,请教:
我从中央空调中测得实际冷冻水流量为11.4L/MIN,,其换热温差为6.1℃,我们工程师算得的制冷量为20KW,据公式L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]怎么也不对啊,请详细说明,谢谢.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    没有那么小排量的冷冻水泵吧,看看是不是弄错了
    2012-08-18 21:13:18

    回复 举报
    赞同0
  • sunheng320
    sunheng320 板凳
    Q=c·G·Δt
    Q:制冷量,kw
    c:水的比热,取4.187 kJ/(kg·ºC)
    G:冷冻水的质量流量,kg/s
    Δt :冷冻水进出口温差,ºC
    按照楼主所说“换热温差”就是“冷冻水进出口温差”的话,并且流量 11.4 L/s=0.19 kg/s,代入公式,
    得 Q=4.187x0.19x6.1=4.85 kw 。
    换句话说,如果冷冻水流量是 11.4 L/min,要制出20 kw 的冷量,那么进出口温差就要 25 摄氏度,显然这不可能。
    2009-09-10 13:46:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多