土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管与新风管接法问题

风机盘管与新风管接法问题

发布于:2009-08-25 00:35:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
节能规范条文说明里写到,新风经风盘送出,风盘的运行与否对新风量变化有很大影响,易造成浪费或新风不足,这句话如何解释?是不是因为接在风盘回风箱,风盘开启时,新风机压头变大,通过的新风量变大?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xlsamysfordays
    rock6686 发表于 2013-2-5 09:49 其实新风就算接入送风管,风机盘管运行与否也会对新风量造成影响吧。风机盘管开启的时候。风管里面正压了, …新风接入送风管,送风对新风产生诱导作用,会使新风量较设计值偏大,并非阻挡新风送出。
    2013-02-09 22:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • tom81000
    tom81000 板凳
    接到出风口就不会影响风量
    2013-02-09 01:59:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多