申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
2人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
后加板四角出现45度斜裂缝别墅,应报规需要很多板甩筋但是未浇混凝土,后按照加固做法补板。板厚度和配筋都没有问题。板甩筋部分做了一个120MM宽的剁,厚度同板厚,(相当于在梁的四周都悬挑了一块板,悬挑长度120,厚度同后浇板)。在做后浇板时,把120的剁保护性凿除,露出钢筋,与后浇板的钢筋焊接。浇板的混凝土也按照加固做法,因为剁要凿除,肯定要凿毛,刷界面剂等等。现在所有后加板都有细微裂缝,均出现在后加板的四角,裂缝没有贯通,求原因。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(186 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报