别墅,应报规需要很多板甩筋但是未浇混凝土,后按照加固做法补板。板厚度和配筋都没有问题。板甩筋部分做了一个120MM宽的剁,厚度同板厚,(相当于在梁的四周都悬挑了一块板,悬挑长度120,厚度同后浇板)。在做后浇板时,把120的剁保护性凿除,露出钢筋,与后浇板的钢筋焊接。浇板的混凝土也按照加固做法,因为剁要凿除,肯定要凿毛,刷界面剂等等。现在所有后加板都有细微裂缝,均出现在后加板的四角,裂缝没有贯通,求原因。

未命名.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • g896670117
    g896670117 沙发
    楼板混凝土硬化收缩受到周围梁(墙)约束产生的切角裂缝
    2013-10-06 11:12:06

    回复 举报
    赞同0
  • caojinchun
    caojinchun 板凳
    楼主说的梁在什么位置?不清楚.
    从图上看,应该是板的角部上部受过拉,才产生此裂缝.而且配筋有问题.