地下车库的防烟分区问题

发布于:2009-08-24 14:33:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个人防地下室,平时为地下车库,大概一万多平米,分成三个防火分区,每个防火分区再分成两个防烟分区,可是在第二个防火分区中间有一个下沉广场,与地上是相通的,不知道这块面积要不要算进去,在划分防烟分区时有没有要特别考虑的,我是做通风的,今年刚毕业,不知道做这个分区的防排烟是有没有需要特别考虑的地方,还请大家能够多多指点,十分感谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • budiangou
    budiangou 沙发
    现在是只在车道那边设置了防火卷帘,那个下沉广场直接是在地下室顶板上面开了个洞一直连接到地下室底板,平时是应该都是敞开的,直上直下的
    2009-08-25 10:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • 潇潇雨下
    潇潇雨下 板凳
    地下车库按2000平方防烟分区设置,可用挡烟垂壁分隔,与地上建筑相同部分应该是分为不同的防火分区的,用防火门或卷帘分隔。
    2009-08-24 18:44:24