土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 屋顶型风机,风压如何确定?急
一个厂房2500平米,13米高,屋顶型风机一共8台,分别4台送风机和4台排风机!风量以算好,请问怎么确定风压,风机均无风管!屋顶是彩钢板屋顶
还有,用什么风机比较好,是轴流还是离心的!甲方要求噪音低于65

全部回答(2 )

  • 红古
    照着风机样本选 屋顶风机有许多噪声都很小的
    2009-08-27 22:10:27 来自 PC 评论 举报
  • michael.qi
    我们做的项目,基本按80pa的静压去做的,这种风机的附件,一般就加个止回风阀就可以了
    离心风机的噪声小可以满足65分贝,轴流风机我按30000CMH,80pa静压选择,噪声要67分贝,我们风机是进口的,噪声已经是最小的了,呵呵.
    2009-08-25 21:58:25 来自 PC 评论 举报