请问有经验的同行们,最近有个工程需要用到全热交换器,下载的电子样本有风量及温度效率焓效率。
但是怎么知道新风被冷到了什么程度,新风吸收了多少冷量,有什么计算公式吗。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xmzhh
    xmzhh 沙发
    全热交换器选择方法可以根据建筑面积、人数、还有空气污染物使用情况,比如:抽烟啊,或者油烟啊等:)
    2013-11-28 08:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • witchlling
    witchlling 板凳
    根据新风量来取值
    它可以冷却到什么程度取决于你房间内空调冷量和室外温度,即排风管入风口温度和新风管入风口温度。选用这个东西的时候建议房间负荷还是按直接引入新风的形式来定。
    2009-09-28 16:14:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!室外状态点的确定,谢谢各位学长。

请问各位学长,本人是一个在校学生,有个问题想请问大家,我在学习空气调节这门课的时候有一道计算题碰到了困难,题目大概是这样的,告诉了是上海地区,告诉了室内参数温度和相对湿度、冬夏季室内的余热和余湿量,还告诉了送风温差,采用全新风送风,求设备容量。室内状态点N我可以确定,再根据热湿比和送风温差,可以再焓湿图上确定送风状态点O,再根据等湿线连到95%相对湿度线确定机器露点L,送风量用G=Q/(in-io)可以求得,但是需要的冷凉Q=G(iw-iL)我不知道室外状态点W如何确定,请各位学长帮帮我好吗?谢谢大家了。是不是应该根据上海地区才查室外状态点啊,可我只能在书上查到夏季和冬季的空气调节室外温度,还需要再有一个参数才能确定室外状态点啊,请大家帮帮我,谢谢。