请教防烟楼梯间问题

发布于:2009-08-22 10:13:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
{C4CCFDBC-0C94-47BC-9720-8097A3E61CEF}0.jpg

如图:
这是个防烟楼梯间和消防电梯合用的前室
能否把过道上的FM1取消
也就是把过道和前室合并起来做前室使用
入户门FM2均为已及防火门

规范
一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.1.1 楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
6.2.1.2 前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。
6.2.1.3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。

6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。

{C4CCFDBC-0C94-47BC-9720-8097A3E61CEF}0.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 国家建筑
    国家建筑 沙发
    据说开向防烟楼梯间前室的门不多于两个?求规范条文
    2013-12-24 14:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • whynowhy
    whynowhy 板凳
    这个不了解,没见过取消的
    2013-07-01 09:47:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多