正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
托关系得到一本热回收转轮的型号参数。。但。。根据风速和轮子的表面积算出来的几量总是对不上。。哭。。。那位指点下。。拜谢。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
maxzhs
沙发
3楼说的这个位置问题很难说清楚啊,管道一端是风井,一端连的风机,那我在管段中央装一个防火阀,这个防火阀和风机有关系没?我依据水平管和垂直管结合处要在水平管上加70度防火阀这条,那这个位置也可以说是在风机的进风侧啊。。。
2009-08-25 14:53:25
赞同0
-
vk3001h
板凳
风系统管道设70的还是280的防火阀,与管道输送的介质状态有关,与安装位置无关,也与设不设机房无关。规范中防火阀安装位置与风机有关的只有一条:排烟机入口设280防火阀,熔断时输出信号连锁关闭排烟机。除此以外,规范中只对于防火阀在管道系统中的安装位置有规定。
2009-08-25 11:42:25
赞同0
加载更多我觉得2楼说的基本合适,有机房设70度这也是规范上写的。但是我也有个疑问。如果送风仅作平时通风用,那装70度肯定没问题,如果还兼作排烟时的补风呢?是不是就必须要装280度呢?不然如果还是装70度,那火烧起来防火阀就关了,就起不到补风的作用了啊。。。这和有没有机房还有关系吗?
回复 举报
回复 举报