土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教,有保证末端设备出力的说法吗?
根据所需风量选择定型产品(空气处理机组、风机盘管)的时候,设备的标定冷量要比实际所需的冷量大好多,此时在选择制冷主机的时候是不是要按所有末端设备的标定冷量之和来选取,就是要保证末端设备的出力?随便请教一下,哪些设备可以准确的按照设计所需的冷量、风量直接到厂家定货?

全部回答(3 )

  • gaofeng-jipaishui
    风机盘管等小型空调设备不能够准确的按照设计所需的冷量、风量直接到厂家定货,柜式空调机、组合式空调机可以尽量接近设计参数,但也兼顾厂家的生成能力。
    2005-06-09 10:03:09 来自 PC 评论 举报
  • christie_ps
    制冷机的选取一般是根据建筑总符合乘以同时使用系数选取的,若要保证末端机组出力,我觉得除正确选择制冷机以外,有一个很大的因素是要保证水系统内的水力平衡,在保证末端机组水量足够的情况下,才能把制冷机制取的冷量均匀送到末端。
    一般末端设备是不回根据刻户需要设计冷量和风量的。
    2005-06-06 09:56:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10