土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风排烟口距离环境敏感目标的间距

排风排烟口距离环境敏感目标的间距

发布于:2009-08-21 15:46:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据上海《机动车停车库环境保护设计规程》4.2.1机动车停车库排风口与环境敏感目标的间距不应小于10m。因此上海的车库项目在设计时我们要求车库排风排烟口距离用户的窗不小于10m……我看了一下全国的规范没有这个要求,各个地方一般是怎样执行的???是不是也有一定的距离要求??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • happysavage
    happysavage 沙发
    除了上海其它省市均无此规定,但个人认为作为设计人员还是应该有这个考虑,不然用户投诉后要整改还是来找你
    2009-09-11 16:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    作为设计要考虑对敏感目标的影响。

    就我了解的几个省份,距离无此明确要求。所以这个距离有时很不好定,有点跟着感觉走。

    我这是第一次看到10m这个提法,有参考意义。
    2009-08-22 10:38:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压变配电间排风排烟问题

高压变配电间面积500m2,排风兼排烟机,30000cmh,风机吊在高压变配电间内,需要用防爆风机吗?求高手解答。

回帖成功

经验值 +10