高压变配电间面积500m2,排风兼排烟机,30000cmh,风机吊在高压变配电间内,需要用防爆风机吗?


求高手解答。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    你对房间性质的提法是“高压变配电间”,这就有讨论的空间了。如果是“配电间”,不论高低压都可以不设防爆风机。但是如果是“变电室”,就要看变压器了。有的变压器工作时会释放出氢气,属于易爆气体,风机就必须做防爆的了。有没有“变”字,差别可是天上地下。做工程,一定要严谨!
    2009-08-25 11:36:25

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    要不要防爆GB50019-2003第5.7.5条

    据此作出判断。