土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵与主机搭配问题

水泵与主机搭配问题

发布于:2009-08-21 14:56:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变流量系统中一台800RT,一台400RT主机,水泵三种方案1.两用两备,分别于主机对应2.选4台一样的满足400RT主机的水泵,三用一备,相当于800RT主机对应两台水泵。3水泵与主机对应,但只备用一台大的水泵,哪种方案好?为什么?哪种有明显弊端,

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • sysdh2010
    sysdh2010 沙发
    第三种,但主机侧要加动态流量平衡阀
    2010-10-15 13:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • lihuajiancn
    lihuajiancn 板凳
    支持第一种,
    第二种与第一种比较
    1、把一台大泵变成两台小泵,两台小泵的价钱比一台大泵高多了;
    2、三台水泵并联效率变低,后期运费成本也高;
    3、需要加两个电动阀,电动阀可是不便宜的啊,价钱算下来,有可能比第一种价格还高,这样就谈不上节省了。

    第三种不作评论。
    2010-09-25 16:12:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多