各位网友, 我问一下中压二次保护WFS 事故信号接线,

1. 附图显示是进线柜交流操作, 图2中WFS是接在WS(L1) WS(L2)之间, WFS是否有电压, 我感觉它好像是没有电, 因为图1中它连接SA, 母联开关辅助节点, 没有电源啊, 好像就是一根线而已. 而WS(L1) WS(L2)之间是AC220V. WS(L2)如何和WFS形成回路?
另外一根WPS也是如此, 我一直都搞不明白.

2. 图3是另外又找了一张图, 里面WFS, WPS没有画完吧? 它们连到哪里?

3. WFS只连接SA, 母联开关辅助节点, 和事故有什么关系

4. 为什么不把每柜节点一个个连到信号盘, 而要用小母线?
1.JPG 2.JPG 3.JPG

1.JPG


1.JPG


2.JPG


3.JPG

  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    现在这种“信号箱”用的极少了,因为都用微机监控了。
    解说一下这个电路:
    WFS是事故小母线,开关柜的所有信号继电器(常开)触点都并接在WFS上(另一端是接在WS(L1)上),只要任何一台开关柜有故障信号,都会使HA1风呜器报警。SB1是消音按钮,一按后,KA1继电器断开HA1风呜器,接通事故信号灯HY1,当查到故障后,需要手动把开关柜上的信号继电器复位,事故信号灯HY1熄灭。
    SB2是试验按钮,试验风呜器和信号灯的。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-8-20 17:38 编辑 ]