关于火锅城空调配置

发布于:2009-08-19 20:55:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今天碰到个火锅城的方案,请教下各位高手,火锅城在估算冷量的时候,应该估算到多少wm2啊,有人和我说280wm2就可以了,个人感觉有点低(用的是志高的单元式风管机或天花机)翻阅资料上看到 中餐厅的标准时360wm2,宴会厅是410wm2,请问下火锅城到底该多少哦(地址是 上海)
  • waj
    waj 沙发
    300~500w/m2,具体要由就餐人数,老板要求的温度来定。施工图时要用软件具体计算。
    2009-08-21 10:16:21