随着国内建筑业的蓬勃发展,电气开关产品多次升级换代,目前,随着电气规范的不断修订,特别是《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008的实施,对开关的功能特别是安全功能有了进一步的要求,明确规定“住宅配电箱(分户箱)的进户端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器”,“当维护测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器”,“ATSE宜具有检修隔离功能”。可喜的是有些开关厂(例如河北保凯电器有限公司)已能生产出具有短路、过负荷和过、欠电压保护及具有隔离功能的微型断路器,他们生产的BKM1塑壳断路器均具有隔离功能,但是多数国产微型断路器和塑壳断路器不具有隔离功能,对维修电器带来一定威胁,考虑到进口产品(例如施耐德,ABB)前几年就已经进行了全面的更新换代,全部开关均具有隔离功能,我国的开关也必须尽快赶超国际先进水平,进行更新换代。为此建议:
1.国家规定期限,停止生产不具隔离功能的微型断路器、塑壳断路器和CB级双电源转换开关。
2.研制生产能观察明显短开点的隔离开关和断路器,目前施耐德等产品均不具此功能。
3.修改相关电气规范,明确要求所有断路器必须增加隔离中能。
欢迎广大网友对此发表意见。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句好东西,好资料。、、、
回复 举报
回复 举报