土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 金卤灯经验总结,原创分享

金卤灯经验总结,原创分享

发布于:2009-08-17 08:53:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最是那回眸一笑.jpg看到一个讨论金卤灯的帖子。
个人工作1年的原创总结。
虽是1年,却是老前辈30余年之经验汇总

高大空间用金卤灯。———厂房是用,一些高大门厅我不晓得啦

高度达到5、6米,一般都该用金卤灯了。
金卤灯很刺眼,高度一定要高一些

5m----70w
6m、7m----100w,150w
8m、9m 10m----250w
12m、14m左右 400w
高度15m、16m厂房,双头灯400+250w了
高度20m厂房,就要双头金卤灯=400+400w

做厂房照明按照这个做,绝对管用


应急灯不能金卤灯,因为启动太慢。
所以变电所高度达到5m,仍然荧光灯

最是那回眸一笑.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    我这厂房高度24米,且找不到双头的灯具,只有多装几套了!
    2012-11-22 10:06:22

    回复 举报
    赞同0
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 板凳
    好贴子!谢谢经验分享。
    2012-11-22 09:35:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教无功功率补偿器问题

请教各位,无功功率自动补偿器型号为JKW5-12,运行中长时间只有一组电容器投切,始终不断开。电容器为20Kvar,且电容接触器上端联接线(10平方)非常烫,而下端联接线无此感觉,这是为什么?

回帖成功

经验值 +10