请教无功功率补偿器问题

发布于:2009-08-17 08:50:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位,无功功率自动补偿器型号为JKW5-12,运行中长时间只有一组电容器投切,始终不断开。电容器为20Kvar,且电容接触器上端联接线(10平方)非常烫,而下端联接线无此感觉,这是为什么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发

    :victory: :victory: :victory:
    2009-08-18 00:05:18

    回复 举报
    赞同0
  • ksxhhysgl
    ksxhhysgl 板凳
    电容投入后功率因数达到补偿仪控制器所设定的值时,控制器上一般会显示稳定。这时电容是不会再投入或切除的。
    接触器上桩头发热而下桩头无明显发热则可能是接触器上桩头未紧固。
    2009-08-17 11:30:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。