工厂车间使用的落地空调箱,制冷量10.3RT,风量6000CMH,温度为西门子DDC控制,风机变频器控制,温度设定26,频率设定40(满额为50HZ),进水9度,出水23度,送风口结露滴水,请高手指教解决办法.(当地露点温度为14度)

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • caiyegui
    caiyegui 沙发
    进水9度,出水23度,什么概念啊?不合乎逻辑。是什么原因造成的呢,只要找到这个,估计你就可以解决问题了。
    2012-05-21 10:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • xujie411412447
    6楼说的18度是怎么算出来的啊?难道只算的显热,不处理湿度的吗