0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 802 人订阅
阅读下一篇
采用膨胀气压罐后的压力会如何变化?一个全封闭的冷冻水系统(与外界不接通),系统水容量为700立米,系统每天都要停机6个小时,停水后,水的体积随着温度的上升(水温上升不超过5度)而增大.拟采用气压罐来解决水体积增大的问题.系统运行时,水泵出口压力为0.7MPa,水泵入口为0.35MPa.现在的问题是: 1.气压罐的如何计算? 2.系统停止运行后且水温升高5度而使水体积增大后,系统的压力会如何变化? 3.系统刚停止时,水泵进出口压力有什么变化.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报