土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一些固定设备到底是算活载还是恒载??

一些固定设备到底是算活载还是恒载??

发布于:2009-08-14 21:30:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想请教个问题。关于楼面恒活荷载的问题。一般来说恒载在使用期间,其随时间的变化是个单调函数,或者其变化相对平均值可以忽略不计
所以当讨论到楼面设备的时候,这个确实不好说。
首先说建筑的装饰装修,这个其实是可变的,但是相对来说,一般都认为是恒载,这个我完全赞同。
但是关于房屋的吊顶,这个一般也是当恒载算的。但是想确认一下,因为吊顶和设备一般来说都是几年甚至几十年不变的,为什么吊顶算恒载,设备大多数人算活载呢?
但是关于设备的问题,总是很难确定。有的设备,例如机房的设备,特别是那些作为服务器的设备,基本上从不移动,而且他的荷载又非常的大,我们到底算哪种荷载?还有厨房的设备也很大。电梯最顶层的设备,这些荷载都很大,到底怎么算呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 酷币的画图

    但是要考虑设备的操作荷载 ,这个分项系数不同于 恒活荷载



    2014-11-06 16:40:06

    回复 举报
    赞同0
  • cpei-wc
    cpei-wc 板凳
    这个问题的确 我也遇到过, 我在现时中进行计算,如果考虑了 设备的恒荷载 就不该算为是 活荷载了,这两个在我计算时 认为是有些冲突的,所以之后在乘以分项系数的时候,也有所区别

    但是要考虑设备的操作荷载 ,这个分项系数不同于 恒活荷载:handshake
    2009-08-16 14:21:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底框结构布置剪力墙后,地梁上承受的荷载

请教各位师兄一个问题,底框结构在某段布置了剪力墙后,该段剪力墙与其上部对应的一层框架梁之间是怎么连接呢,如果是剪力墙钢筋和一层框架梁锚固在一起, 那上面六层砖墙的荷载是不是全都通过这个框架梁传到了底层的剪力墙上。如果这样的话,相当于剪力墙下面的地梁就要承受六层砖墙的荷载加上一层剪力墙的荷载,那么凡是布置剪力墙的地方,上面对应的底框梁就可以布置的很小,因为是靠地梁来抬了 ,不知道这样分析对不对,请大家给我讲解下。谢谢!

回帖成功

经验值 +10