土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 零序电流保护

零序电流保护

发布于:2009-08-12 20:57:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂10KV发电机,中性点不接地,出口安装有零序电流互感器,零序电流保护整定值0.03A,正常运行时微机保护显示有0.01---0.02A的零序电流,并且运行2小时后零序电流保护动作跳闸,请问正常运行为什么会有这么大的零序电流?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sunny2952
    sunny2952 沙发
    发电机中性点有接地点!是不直接接地系统,分析时可以看成不接地系统。有的是经高阻抗接地,(忘了别的了,有好几种方式,回班上我查查书,因为保护要用中性点的一些量).
    2010-01-20 17:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • roneky
    roneky 板凳
    不明白
    2010-01-20 16:49:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护竞赛思考题求解【?】

1.某10KV线路新安装时误将保护回路串接于计量回路之后(应是测量回路串于计量回路之后),你在交接试验中可以通过哪些方法发现并处理?2.某站35KV线路断路器内置式电流互感器额定变比为300/5(600/5),出线最大短路电流为2000A,调度下达定值通知单上变比为200/5,速断保护定值为25A,保护绕组伏安特性检测出饱和电压为40V,二次负担为2欧,问该回路速断保护在近区短路故障时是否能正确动作,如果该线路断路器及内置式电流互感器无法跟换,请找出2种方法解决此问题。

回帖成功

经验值 +10