土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 开式供水,回水管出现了负压,正常么?

开式供水,回水管出现了负压,正常么?

发布于:2009-08-12 20:52:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我公司的中央空调冷水系统是开式系统,
末端采取电动二通阀控制流量,
现在回水管路出现了负压,
这正常么,
如果不正常有什么危害么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    蓄水箱距水泵吸入口的垂直高差是多少(水泵停运时的吸入口静压多少)?
    重力自灌的吸水条件,一般来说,水泵吸入口不应产生负压。
    需要检查一下是否有什么回水不畅的问题
    2010-10-04 11:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • wo3274
    wo3274 板凳
    我的系统也出现了这种现象,现在依然没有弄清楚其中的具体原因。但是初步分析,是由于局部地方的流速过大,造成引射作用或直接就是负压点,这样进而导致了管路中的负压现象。我会继续调试我的系统,找出真正的原因,希望群里的高手同样能够帮忙找下原因。
    2010-10-04 08:10:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 773 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

四管制风机盘管在不供暖时能否改为制冷用

各位高手四管制风机盘管在夏天不供暖时,为了加大制冷量,能否将原热水翅片与冷水翅片并联或者串联使用,如果可以,用哪种连接方式制冷效果好??谢谢各位大侠!

回帖成功

经验值 +10