土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 组合式空调机组冷凝水管出水口允许装阀门吗?有没有相关法规?请指教!!

全部回答(12 )

  • vk3001h
    忘了说了,这是在《建筑给水排水设计规范》中4.3.13条中的规定。
    2009-08-25 13:37:25 来自 PC 评论 举报
  • vk3001h

    空调凝结水不允许与其他排水管道合并接入排水系统,必须单独接出而且与排水点要有>200mm空气隔断,为的就是防止倒流。另外,冷冻水放空管也不允许直接与排水系统连接,做法同凝结水。
    2009-08-25 13:34:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10