组合式空调机组冷凝水管出水口允许装阀门吗?有没有相关法规?请指教!!
组合式空调机组冷凝水管出水口允许装阀门吗?有没有相关法规?请指教!!
如题,请各位大大指教,谢谢!
发布于
2009-08-12 16:45:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
vk3001h
忘了说了,这是在《建筑给水排水设计规范》中4.3.13条中的规定。
2009-08-25 13:37:25
来自 PC
评论
举报
vk3001h
空调凝结水不允许与其他排水管道合并接入排水系统,必须单独接出而且与排水点要有>200mm空气隔断,为的就是防止倒流。另外,冷冻水放空管也不允许直接与排水系统连接,做法同凝结水。