土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教约克数码涡旋多联机问题 谢谢
现在遇到以下问题 请各位不吝赐教
安装了一套约克数码涡旋多联机 主机是三台并联安装 共带了二十四台风盘
分两层安装的 分歧管连接 末端风盘加膨胀阀 系统低压是0.4mp 问题是最末端一个风盘不制冷
约克厂家来检查膨胀阀没问题 风盘的进口温度是7度左右,出口24度且没变化
请问各位这到底是什么原因啊 谢谢

全部回答(7 )

  • cheng112306
    你单独开这台试试。看主机工作不。我遇见过外机少设置了1台内机的
    2011-11-28 17:54:28 来自 PC 评论 举报
  • 曲水流
    1、设备主机与内机负荷的配比,保持1.15~1.2,不要太大。
    2、冷媒是否足够
    3、安装后膨胀阀是否开启
    4、冷媒铜管的管径是否符合大小配置
    5、内机的符合是否满足空间空调符合
    6、设备送风电机检测是否满负荷电流
    总结:设备+安装+设计
    2011-11-26 15:17:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10