发布于:2009-08-09 21:20:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我单位施工十三条3X240+1X120VV22电力电缆,距离约600米,用三段绝缘电阴达100兆欧的电缆连接,每条有二个电缆中间接头,接好后进行绝缘检测,整条电缆绝缘电阻达50兆欧以上,但是当我们用水浇湿电缆后,绝缘电阻居然降到1兆欧左右,。根据现场情况分析,初步认为是电缆头质量不过关所导致,经检查。电缆头热缩管有部份开裂。请大家分析,这是不是电缆头的问题。另请问室外电缆在潮湿环境中运行需要绝缘电阻大于多少兆欧?有没有相关规范可以查阅。在线等。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
tank-----no.1
沙发
2009-08-12 20:15:12
赞同0
-
yuzhengjie2010
板凳
首先说明下,十三条电缆原来是在运行的,但其中一条在带电运行二天后就发生短路故障,其余边上都通过了大电流了约1400A左右,问下,240电缆经过这么大电流从短路点至送电柜开关处段还能用吗?
2009-08-12 19:55:12
赞同0
加载更多如果是短路电流1400A,那没有问题,试验基本也是合格的,可以用
回复 举报
回复 举报