土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压电缆半导电体的一点疑问

关于高压电缆半导电体的一点疑问

发布于:2009-08-09 20:39:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂用单根的10KV高压电缆时,都要把电缆最外层的半导电层剥离掉,这是为什么呢?
还想请教大侠高压电缆外层的半导电层是干什么用的呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “高压电缆外层的半导电层是干什么用的呢?”
    电缆芯线对屏蔽层(铜带)的电场应力靠这半导电层传导,使电场(力)均匀分布。
    金属芯线外的半导电层也是同样道理,因芯线是多股铜丝,对屏蔽层铜带的距离不能相等,靠两层半导电层来保证距离相等(电场力相等),是电容器结构的原理。
    2009-08-10 07:43:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    高压电缆终端头上,主绝缘层外的半导电层应剥干净,还要清洗干净,这段剥掉部分(从引线端子到半导电应力管)叫爬电距离。
    主绝缘外半导电层的断口一定要与芯线(轴线)垂直(平),再在上面套上应力管疏散电场应力,才能保证电缆头的可靠运行。
    2009-08-10 07:37:10

    回复 举报
    赞同0