关于膨胀水箱的有效容积,资料上都说“由信号管到溢流管之间的水箱容积”
问题是:如果膨胀水箱装设浮球阀控制补水的话,浮球阀的控制水位是应更靠近溢流管还是信号管?
有点图纸上是在溢流管下边一点,岂不是一膨胀就溢水了?总觉的浮球阀与溢流管之间是容纳系统的膨胀水量的,但上边有效容积的定义不知道怎么解释,是不是应该把浮球阀装在底端靠近信号管的地方啊? 请诸位赐教

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    浮球阀装在底端靠近信号管的地方,是对的!
    2009-08-28 10:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • jsc_2000
    jsc_2000 板凳
    应该把浮球阀装在底端靠近信号管的地方。