关于剪力墙结构钢筋保护层的问题大家都知道结构钢筋的保护层是关系到结构耐久性的问题,同样也是关系到结构配筋大小的问题,不能光考虑耐久就任意加大保护层,这样就会导致结构的配尽量加大,同时也会导致结构的开裂。前段时间我们在做的剪力墙结构就遇到了这样的问题(可能大家没在意),施工单位就提出了关于剪力墙拉结筋会影响结构主筋的保护层问题,像高层剪力墙结构加强区内的边缘构件,按规范它的箍筋直径往往会比非加强区内的边缘构件的箍筋直径要大的多,边缘构件的箍筋不外乎两种形式,一是套箍,二是拉筋箍,大家知道正常情况下套箍不会影响边缘构件主筋的保护层的,但是拉筋箍要在套箍外边勾住主筋,这样主筋的保护层就很难保证了,在此我想就此问题大家展开一下讨论,说说你们看法,到底怎样做为宜。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句从施工质量讲:4/4
从设计讲:不用过于纠结,满足规范就可以
回复 举报
回复 举报