土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求:防止高压厂用变压器低压侧单相接地造成发电机单相接地保护误动 王维俭 毕大强

求:防止高压厂用变压器低压侧单相接地造成发电机单相接地保护误动 王维俭 毕大强

发布于:2009-08-08 23:22:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
求:防止高压厂用变压器低压侧单相接地造成发电机单相接地保护误动 文章作者:王维俭 毕大强

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    学习中................................
    2010-03-15 09:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • zouhuijie
    zouhuijie 板凳
    我们GE的9E燃气发电机的定子接地保护定值,一次才0.5A,0.2s全停机组。是法国GE配的保护,不允许改 的,连中调都没办法。但是,还好我们的厂用电不是发电机直供的,不然也是个头痛的问题。
    2009-08-09 14:49:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器-电动机组问题

请问变压器-电动机组, 比如400KVA变压器只带一个315KW低压电机, 1. 电机能否启动成功, 我在计算的时候具体的指标是什么呢, 是在变压器的过载时间范围内电机可以成功结束启动过程? 但这个如何量化啊? 我如何知道电机多长时间完成启动? 到是可以算出电机端子电压降, 然后问电机厂家, 这个电压下, 电机何时能够完成启动, 然后在对比变压器的过载时间.2. 这个情况下, 变压器和电机之间是不是就没有开关, 热继和接触器了, 只有电缆直接相连?

回帖成功

经验值 +10