发布于:2009-08-08 01:21:08
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
请问变压器-电动机组, 比如400KVA变压器只带一个315KW低压电机,
1. 电机能否启动成功, 我在计算的时候具体的指标是什么呢, 是在变压器的过载时间范围内电机可以成功结束启动过程? 但这个如何量化啊? 我如何知道电机多长时间完成启动?
到是可以算出电机端子电压降, 然后问电机厂家, 这个电压下, 电机何时能够完成启动, 然后在对比变压器的过载时间.
2. 这个情况下, 变压器和电机之间是不是就没有开关, 热继和接触器了, 只有电缆直接相连?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句所以,如果楼主的负载是短暂不经常运行的话,只要能启动,变压器可以这么选择,如果是经常运行的负荷,建议放大变压器。
回复 举报
但是同时要保证启动性能 这个和高压侧的短路容量也有关联
回复 举报