土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器-电动机组问题

变压器-电动机组问题

发布于:2009-08-08 01:21:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问变压器-电动机组, 比如400KVA变压器只带一个315KW低压电机,

1. 电机能否启动成功, 我在计算的时候具体的指标是什么呢, 是在变压器的过载时间范围内电机可以成功结束启动过程? 但这个如何量化啊? 我如何知道电机多长时间完成启动?

到是可以算出电机端子电压降, 然后问电机厂家, 这个电压下, 电机何时能够完成启动, 然后在对比变压器的过载时间.

2. 这个情况下, 变压器和电机之间是不是就没有开关, 热继和接触器了, 只有电缆直接相连?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    我跟楼上各位有不同意见,各位都是考虑能不能启动,我的意见是即便能启动也要大一级。我在变压器厂做过,“单个负荷大 选择太大的变压器负荷率太低 是一种浪费”这个思想我觉得 不对,如果电机启动频繁,刚变压器经常要承受短时的过载电流,另外,电机正常运行时,变压器也是一直满负荷运行,这样都会降低变压器的寿命,反而是一种浪费。
    所以,如果楼主的负载是短暂不经常运行的话,只要能启动,变压器可以这么选择,如果是经常运行的负荷,建议放大变压器。
    2013-01-16 08:41:16

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    单个负荷大 选择太大的变压器负荷率太低 是一种浪费

    但是同时要保证启动性能 这个和高压侧的短路容量也有关联
    2013-01-15 22:39:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 800kva的变压器 四台110kw的水泵,能直启吗

求助 800kva的变压器 四台110kw的水泵,能直启吗

回帖成功

经验值 +10