我站有一35KV的PT在正常运行时发生放电声响,声音较大。将PT小车拉出后放电声没有了,故判断放电点在小车上,随后检查发现如图:A、C相均有放电,瓷瓶底部发黑的痕迹。分析:35KV支持绝缘子上安装的钢板原本是支撑作用,但此时熔断器底座的压片前端对其形成电位差放电。临时措施:用高压绝缘带缠绕10KV绝缘子及钢板结果:放电声很小改进方案:更换支撑钢板为绝缘材质
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
bahnje
沙发
考核计量,我们这里理解是就是你自已内部计量,只是与供电局的表看看有相差多少,而供电局的计量就是专用计量,会打上铅封,做一个专用的计量室。比考核计严格多。
2009-08-09 08:39:09
赞同0
-
rqhuanyu
板凳
是箱变里低压进线配电柜里面用到的 就写了那么几个字 也没有电度表的符号
2009-08-09 07:40:09