35KVPT放电分析,请专家指导!我站有一35KV的PT在正常运行时发生放电声响,声音较大。将PT小车拉出后放电声没有了,故判断放电点在小车上,随后检查发现如图:A、C相均有放电,瓷瓶底部发黑的痕迹。分析:35KV支持绝缘子上安装的钢板原本是支撑作用,但此时熔断器底座的压片前端对其形成电位差放电。临时措施:用高压绝缘带缠绕10KV绝缘子及钢板结果:放电声很小改进方案:更换支撑钢板为绝缘材质
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板[ 本帖最后由 zouhuijie 于 2009-8-8 19:37 编辑 ]
回复 举报
把放电的尖角部位锉平。
回复 举报