土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KVPT放电分析,请专家指导!

35KVPT放电分析,请专家指导!

发布于:2009-08-08 14:57:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我站有一35KV的PT在正常运行时发生放电声响,声音较大。

将PT小车拉出后放电声没有了,故判断放电点在小车上,随后检查发现如图:
1.JPG

A、C相均有放电,瓷瓶底部发黑的痕迹。

分析:35KV支持绝缘子上安装的钢板原本是支撑作用,但此时熔断器底座的压片前端对其形成电位差放电。

临时措施:用高压绝缘带缠绕10KV绝缘子及钢板

结果:放电声很小

改进方案:更换支撑钢板为绝缘材质

1.JPG

这个家伙什么也没有留下。。。