    空调房间或区域的得热量和冷负荷(以下简称房间得热量和房间冷负荷)
    1 房间得热量是指在某一时刻由室外和室内热源散入房间得热量之和,它分为显热得热和潜热得热,显热得热指由于传导、对流和辐射进入室内得得热量,潜热得热指由于进入室内得湿量引起得得热量。
    2 冷负荷是指为维持室内设定得温度,在某一时刻必须由空气调节系统从房间带走得热量。
    3 当得热量中含有辐射成分时,由于房间围护结构和室内家具等物体对于辐射热得吸收和蓄热和放热效应,这部分辐射得热量在转换成冷负荷得过程中,会随房间热工性能和房间几何形状等条件得不同而发生不同得衰减和延迟。所以在某一时间得房间得热量不一定等于房间冷负荷。只有在得热量中不包括辐射或围护结构于家具等室内物体没有蓄热能力得情况下,得热量于冷负荷相等
    2005-06-02 10:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • ljw_wy
    ljw_wy 板凳
    多谢各位了!!!!!
    2005-06-02 09:26:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

江苏欣盛空调有限公司

江苏欣盛空调有限公司,希望和各界朋友精诚合作,共绘未来美好蓝图!竭诚欢迎您电话咨询、惠顾考察、莅临指导! 江苏欣盛空调有限公司(原靖江市欣盛空调减振器械厂)创建于1985年,专业从事空调器的研究、开发、生产、营销和空调工程设计及技术咨询等业务的科技型民营企业。毗邻经济繁荣的长江三角洲,地处江阴长江大桥以北——江苏靖江。经过20年来的开拓和发展,本公司拥有中央空调末端设备、减振设备以及消防设备三个生产区,注册资金500万。欣盛一贯注重产品质量和技术开发,投入巨资建立了本地区独家拥有的空调性能综合检测中心(它包括风机性能检测系统、风机盘管性能检测系统和减振设备性能检测系统三部分)。我们的产品均通过了国家空调检测中心和国家消防检测中心检测,并获得了ISO9001-2000质量体系认证。我们还能够根据中央空调厂家生产及空调、消防、通风设备安装公司施工需要,设计制造各种国标、非标型号的产品,并提供OEM合作,严格按照授权方要求来真诚服务。秉承严格的质量管理和创名牌精品的的精神,依托庞大的营销网络体系和完善的售前、售中、售后服务系统,欣盛的空调末端和减振以及消防设备在全国各大中城市的许多工程中得到应用。