请各位高手讨论以下:
本人最近接触的几个项目,空调都是定流量系统。末端为风机盘管,没有温控阀。只有三速开关起停风机盘管。也没有新风。这种系统如果想做节能改造,该怎么做?节能空间如何?

全部回答(8 )

  • yangzj01643
    楼上的改造怕是造价太高了点
    而且涉及到系统的改造,感觉不太合适
    这种改造工程,可以找些做自控的厂家询问一下
    毕竟那帮人在这方面很在行
    2009-08-19 21:54:19 来自 PC 评论 举报
  • zhhjlony
    泵侧系统由一次泵定流量改为二次泵,冷机/一次泵保持定流量,二次泵根据最不利环路定压变频控制VSD。 负荷侧风机盘管配电动阀二通阀,改为变流量系统可选用带有动态平衡功能的阀门。
    2009-08-11 22:00:11 来自 PC 评论 举报