3万5平米的商场,配电容量问题

发布于:2009-08-07 23:48:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3万5平米的商场,不算冷热源机组,对其他二次装修照明插座,电梯,风机等设施设备提供3000KVA容量够不够。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaokaikai
    zhaokaikai 沙发
    六楼的说得比较靠谱。。在北京做60w明显偏小了。。我们在长安街上做的商业。。每平米安装容量为110VA。。甲方还一个劲的说小。。呵呵。。其实商业的不定因素很大。。甲方的一般观点都是宁大勿小。。我们这个110VA是经过海淀供电局砍掉20%的容量。。后来一家北京效益最好的商场承租以后。。容量又给调到150VA了。。呵呵。。一般重点地段的商业还是按100VA左右选吧。。电气费用占投资比例不高。。甲方都愿意多申请点。。
    2009-08-08 21:40:08

    回复 举报
    赞同0
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    每平米60W有点小.技术手册上60-120.你按最低的.建议90W
    2009-08-08 21:29:08