土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CB级ATSE真的不能用在消防负荷上吗?
CB级采用的断路器是单磁,不就解决过载跳闸这个问题了吗?不就可以用在消防负荷上了吗?

全部回答(10 )

  • boeing_s
    首先规范里从来没说过CB级不能用于消防负载,相反民规的条文说明里还特意提到可以用不带过载保护的CB级
    另外关于8楼所说的CC级,那个所谓新规范只是提到了CC级这个分类而已,完全没有下面那一大段吹捧的话
    2011-03-05 19:20:05 来自 PC 评论 举报
  • gp0510

    学习了
    2011-03-04 16:12:04 来自 PC 评论 举报
加载更多