土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管结露问题

风管结露问题

发布于:2009-08-07 23:00:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位关于风管保温结露难题:
我们公司自己做的风管好多在外面结露,除去一些施工工艺方面的原因外,还有以下几种现象始终搞不明白:
1.风管保温棉完好,但在风管的某一侧(上、下、左、右都有可能)会出现大片结露
2.整个冰水主管路保温棉外面结露,保温棉完好,厚度符合设计要求,B1级PEF保温棉
3.更为奇怪的一种现象,有的一个系统中某一段回风管结露的厉害,而与之对应的送风管路却没有什么结露,可以确定的是该区域并不是什么特殊区域,也没有多的潮湿气流,而且回风管的高度比送风管高,送回风管道距离也很近,保温棉完好;
4.吊顶夹层里很凉爽,局部楼板上方竟然也结出了水珠
我们地处深圳,风管用的是25mm厚的B1级PEF保温棉,在保温完好的外表观局部出现这么多结露,还有回风结露严重送风却没有什么结露,真是不可思议。我在想是不是保温棉的性能质量有问题,但同一批保温棉并不是所有的区域结露,那没结露的区域又作何解释呢?外部空气湿度大,露点低?那也是为什么有的有结露有的没结露的,似乎都没有强有力的说服力?为什么吊顶夹层里会很凉爽,以至于楼板都有结露现象?这些都是很难想明白的问题,目前打算除把没包好的保温棉包好外在夹层增加机械通风措施,促进空气流通做实验,不知是否有效,但原因一直搞不明白,目前车间投诉的厉害,夹层里的水哗哗的往下流,请大家帮帮我,谢谢!

[ 本帖最后由 cxp_022 于 2009-8-7 23:04 编辑 ]

全部回复(77 )

只看楼主 我来说两句
  • shw138
    shw138 沙发
    我在这里说一点我自己的看法,我没读过暖通专业,但我有十几年的经验,这样的原因不是施工的问题,100%是设计的问题,如楼主说的现象,保温保上1000MM也没用,不相信的可以试试,照结露。上面有人提到过送回风温差大,这是一个原因。因为机组产生的冷量没有足够的风量往外送,所以在风管里的空气都是饱和状态,而在送风过程中不可能是完全温度一样,只要你有温度的变化,饱和空气在遇冷的那一刻,哪怕是0。00001秒,就会有水分释出,保温就好像是一面泡在水里一样,久了照样要结露。
    2010-07-31 15:03:31

    回复 举报
    赞同1
  • cxp_022
    cxp_022 板凳
    非常感谢大家这么热烈的发言,这几天我在做调查,测试了一些数据,还没测完,等有了分析结果我再发上来,目前在调查过程中发现的一些问题以及对帖子中大家的一些意见的咨询我先先贴上来供大家讨论,谢谢了!
    首先,我们施工班组的领班因为我们有一层楼中间有组合空调新风取自夹层而且这一层没有结露现象,他据此得出结论说新风对夹层气流影响明显,只有加强夹层通风才能根本解决问题,一直避而不谈施工工艺问题。其作为施工代表其心情可以理解。但我认为这是治标的办法,因为最根本的还是在于保温,不知大家是否同意我的说法?说实话我们的现场工艺做的确实比较差(内部自己施工),保温棉张口现象随处可见,许多吊架把保温棉割开吊的,吊架就与铁皮紧挨着。。。等等缺陷。不过今天去夹层测试发现原来结露的回风管、还有一整条冻水主管全都没露水了,再一看,夹层上开了一台30000多风量的风机在吹风,吹的夹层里比办公室的空调还舒服,肯定是让那么大的气流给吹干了。

    其次,关于送风温度,今天测了一下,一般送风温度在18.2-20度之间,有一个区域送风温度为15.2-18度之间,我看了一下该区域组合空调的变频器,频率一个打在12HZ,一个打在15HZ,我想风量肯定小了,导致送风温度降低。

    再次,关于诸位上面提到的风管内风速的问题,我想请教风管内风速的高低是如何对外部结露造成影响?谢谢!
    2009-08-13 23:46:13

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洗衣房的散热量怎么计算?

洗衣房(46m2)要做空调,2台烘干机,3台洗衣机,烘干机的用电功率为30×2=60kW,洗衣机的用电功率为2×3=6kW,总用电功率为:66kW,请问洗衣机房的设备散热量怎么计算?多谢!

回帖成功

经验值 +10